燃气管道产生漏点的原因:

1.腐蚀原因

管道涂层缺陷,酸性土壤,杂散电流。

2.爆管

PE管和钢管的爆管原因是外力破坏、地壳运动、管道安装不规范。

3.接口缺陷

承插接口,麻质充填物,生物充填物,钢管的焊接点,PE管道的熔接点。

4.突发性意外损害

长期地面交通压力导致管道接口开裂或者自然性灾害。

燃气管道查漏方法:

1管道试压

户内燃气管道系统试压时,可在燃气旋塞阀处接U型压力计,将进户阀门关闭。观察压力计读数,若发现水柱下降即说明存在泄漏。打开进户阀门,通入燃气,用涂刷肥皂水的方法检查接口、法兰、阀门、燃气表是否泄漏,这样能够很准确地找到泄漏点。

2直接观察

在查漏操作时,应手、眼、鼻、耳互相配合、协调动作。用眼察看涂过肥皂水的接口是否有鼓出肥皂泡现象,用鼻靠近接口直接嗅是否有燃气味。泄漏量稍大时能很快吹开肥皂水而不起泡,可配合用耳来听,如发现有“嗤”的声音,即可断定有泄漏。燃气表的背面等不易涂肥皂水之处,除了听和嗅,还可用手伸到燃气表的背面靠触觉去测试,漏泄较为严重时,一般手背可感觉到泄漏点的位置。

3打孔查漏

沿着燃气管道的走向,在地面上每隔一定距离(一般为2~6m)打1个孔洞,用嗅觉或检漏仪进行检查。发现有燃气泄漏时,再加密孔洞,通过气味浓淡来判断出比较准确的泄漏点。然后再破土查找。据悉,上海、大连等城市的燃气公司都组成了专业队伍,常年打孔巡检,效果很好。对于坚固的高级路面,可采取预先埋设检漏管的办法,不但可以检查燃气泄漏,还可以防止泄漏的燃气侵入建筑物内。

4挖探坑

在管道位置或接头位置上挖探坑,露出管道或接头,检查是否泄漏。探坑的选择应结合影响管道泄漏的各种因素来分析,如遇管道经过车行道和人行道时,探坑应选在车行道上,或者调查是否有其他施工部门在附近施工等。探坑挖出后,即使没有找到泄漏点,也可以从坑内燃气气味浓淡程度,大致确定出泄漏点的方位,从而缩小查找范围。

5堵球查漏

先在有泄漏疑点的管段上钻3个丝孔(两侧为装球孔,中间是测压孔,怀疑的泄漏点在两个装球孔之间),再将测压胶管一端从测压孔伸进两球间的测漏管段中,然后再分别从两个装球孔各送入一个球,各自充气封堵后使待测管段形成密闭空间。通过测压胶管及U型压力计可以知道被测管段压力变化。如泄压,还可以通过测压胶管向密闭管段内充气(以氮气等惰性气体为宜)升压,并观察压力变化。如此可进行反复试验,直到确定泄漏点为止。如果测试中稳压较好,则可确认漏气点不在两球之间的管段,应继续如法钻孔堵球查找。